Witam,
Piszę z nadzieją, że ktoś rozwiąże pewien problem z zaprojektowaniem betonu asfaltowego do warstwy wiążącej i wyrównawczej, AC 11 W KR 1-2 wg PN-EN 13108-1.
Problem tkwi z osiągnięciem wymaganego VMA>16%
Kruszywa do mieszanki są następujące:
║ 1 ║Mączka wapienna, wapień │Bukowa ║ 2.680 ║
║ 2 ║KCU 0/5, kr nat │Pryszczowa ║ 2.640 ║
║ 3 ║Kruszywo grube 2/8, dolomit │Piskrzyn ║ 2.720 ║
║ 4 ║Kruszywo grube 6.3/12.8, dolomit│Piskrzyn ║ 2.730 ║
║ 5 ║Asfalt D50/70 │Płock ║ 1.030
Zawartość asfaltu jest na poziomie 4,8% (Teramin 0,3%).
Krzywa idzie ładnie dołem i później (>2) przechodzi na kruszywo grube.
>#2 jest 68.8%, <#2 jest 25.5, <#0.063 jest 5.6%
Mieszanka wygląda ładnie.
Gęstość MM 2699 kg/m3
Gęstość MMA 2504 kg/m3
Gęstość objętościowa wychodzi 2420 kg/m3 i tym sposobem nie chce wyjść VMA. (Obecnie jest na poziomie 14% zamiast >16%).
Ktoś wie czemu tak się dzieje i co może być nie tak? Z góry dziękuję za odpowiedź.